brandschutzforum austriabrandschutzforum austria · 07/01/2004 · 3 owid Önorm b 3800, teil...
Post on 11-Sep-2018
218 Views
Preview:
TRANSCRIPT
1
owid
Brandschutzforum AustriaBrandschutzforum Austria
copyright Dr. Otto Widetschek
Bauprodukte Bauprodukte im Feuer im Feuer
Teil Teil 33
owid
Baustoffe und BauteileBaustoffe und Bauteile
BauteilMörtel
Ziegel
Holz
Glas
Stahl-blech
Baustoffe
Wand
copyright Dr. Otto Widetschek
2
owid
Baustoffe und Bauteile im FeuerBaustoffe und Bauteile im Feuer
SchwelSchwel--brandbrand
EntstehungsEntstehungs--brandbrand
VollVoll--brandbrand
LLööschsch--phasephase
Feuersprung Feuersprung FlashoverFlashover
BaustoffverhaltenBaustoffverhalten BauteilverhaltenBauteilverhalten
EntzEntzüünn--dungdung
1.200
0Zeit/Raum Zeit/Raum
Tem
pera
tur
Tem
pera
tur
owid
BauprodukteBauprodukte
BaustoffeigenschaftBaustoffeigenschaft
BrennbarkeitBrennbarkeit
BaustoffeBaustoffe BauteileBauteile
Entzündbar-keit nach ÖNORM
Beitrag zum Brand nach
EU Norm
BauteileigenschaftBauteileigenschaft
FeuerwiderFeuerwider--standstand in Min.in Min.
copyright Dr. Otto Widetschek
3
owid
ÖNORM B 3800, Teil 1-5ÖNORM B 3800, Teil 1-5
Teil 1 Brandverhalten v. Baustoffen u. Bauteilen Baustoffe: Anforderungen und Prüfungen
Teil 2 Brandverhalten v. Baustoffen u. Bauteilen Bauteile: Begriffsbestimmungen
Teil 3 Brandverhalten v. Baustoffen u. Bauteilen Sonderbauteile: Begriffsbestimmungen
Teil 4Brandverhalten v. Baustoffen u. Bauteilen Bauteile: Einteilung in die Brandwiderstands-klassen
Teil 5Brandverhalten v. Baustoffen u. Bauteilen Fassaden: Anforderungen, Prüfungen und Beurteilungen
owid
außer Kraft mit 01.07.2004Ersatz: ÖNORM EN 13501 Teil 1
außer Kraft mit 01.01.2004Ersatz: ÖNORM EN 13501 Teil 2
außer Kraft mit 01.01.2004Ersatz: ÖNORM EN 13501 Teil 2
Europanormung
weiterhin gültigda dtz. keine Europanorm vorliegt
weiterhin gültigda dtz. keine Europanorm vorliegt
4
owid
BedachungenTeil 5: EntrauchungsanlagenTeil 4:
Installationsanlagen, ausgenommen Entrauchungsanlagen
Teil 3:
Feuerwiderstand von Bauprodukten (Bauteilen), ausgenommen Produkte für Lüftungsanlagen
Teil 2:
Brandverhalten von Bauprodukten (Baustoffen)
Teil 1:
EN 13501 KlassifikationEN 13501 Klassifikation
copyright Dr. Otto Widetschek
owid
ALLE brandschutztechnisch verwendeten Produkte, Materialien und Konstrukti-onen müssen geprüft werden!
Prüfzeugnisse (Prüfbericht, Klassifizierungsbericht) sind jedenfalls vorzulegen.
In Österreich:
Institut für Brandschutz-technik und Sicher-heitsforschung, Linz
Magistrat Wien, Abt. 39
Prüfung in einer PrüfanstaltPrüfung in einer Prüfanstalt
copyright Dr. Otto Widetschek
5
owid
„Das Prüfzeugnis giltzunächst vier Jahre und kann um jeweils zwei Jahre verlängert werden.“Anm.: Sofern in anderen ÖNORMEN, die auf die Brandprüfung gemäß dieser ÖNORM Bezug nehmen, keine andere Geltungsdauer festgelegt ist.
Bauprodukte (Prüfzeugnis)Bauprodukte (Prüfzeugnis)
owid
Baustoffe (alt)Baustoffe (alt)
Brennbarkeit Qualmbildung Tropfenbildung
A, B1/B2/B3
A .. nicht brennbar
B1 .. schwer brennbar
B2 .. normal brennbar
B3 .. leicht brennbar
Einteilung nach „Entzündbarkeit“, B 3800/1(Verwendung der Begriffe weiterhin gängig)
Q1/Q2/Q3
Q1 .. schwach qualmend
Q2 .. normal qualmendQ3 .. stark qualmend
Tr1/Tr2/Tr3
Tr1 .. nicht tropfendTr2 .. tropfendTr3 .. zündend
tropfend
copyright Dr. Otto Widetschek
6
owid
Baustoffe (neu)Baustoffe (neu)Einteilung nach „Beitrag zum Brand“,
EUROKLASSEN nach EN 13501-1Brennbarkeit der Baustoffe (Bodenbeläge zus. „fl“)
A1/A2… fl B/C/D/E/F… flA1 / A2 kein Beitrag zum BrandB sehr begrenzter Beitrag zum BrandC begrenzter Beitrag zum BrandD hinnehmbarer Beitrag zum BrandE hinnehmbares BrandverhaltenF keine Leistung (im Hinblick auf
Flammwidrigkeit) feststellbar
owid
Qualm- und TropfenbildungQualm- und TropfenbildungEinteilung nach „Beitrag zum Brand“
EUROKLASSEN nach EN 13501-1Qualmbildung Tropfenbildung
s1/s2/s3… fl d0/d1/d2… fl
s1 ... schwach qualmend
s2 ... normal qualmend
s3 ... stark qualmend
d0 ... nicht tropfend
d1 ... tropfend
d2 ... zündend tropfendcopyright Dr. Otto Widetschek
7
owid
EUROKLASSEN (EN 13501/1)EUROKLASSEN (EN 13501/1)A1 kein Beitrag zum Brand
A2 kein Beitrag zum Brand
B sehr begrenzter Beitrag zum Brand
C begrenzter Beitrag zum Brand
D hinnehmbarer Beitrag zum Brand
E hinnehmbares Brandverhalten
F keine Leistung (im Hinblick auf Flammwidrigkeit) feststellbar .
owid
A? B1? B2? B3?EN 13501/1
EUROKLASSENA1 ... kein Beitrag zum Brand .
A2 ... kein Beitrag zum Brand .
B ... sehr begrenzter Beitrag zum .
C ... begrenzter Beitrag zum Brand .
D ... hinnehmbarer Beitrag zum Brand .
E … hinnehmbares Brandverhalten .
F … keine Leistung (im Hinblick auf Flammwidrigkeit) feststellbar .
A
B1B2
B3
ÖNORM B 3800/1
„ALT-KLASSEN“
Brennbarkeitsklassen (Vergleich)Brennbarkeitsklassen (Vergleich)
copyright Dr. Otto Widetschek
8
owid
Baustoffe allgemein
FB 3EDB 2CBB 1
A 2A 1 A
ÖNORMEN 13501-1
ÖNORMB3800-1
ÄquivalenztabelleÄquivalenztabelle
owid
Holz/HolzwerkstoffeHolz/Holzwerkstoffe
Überdimensionierung von Konstruktionen
Abbrandgeschwindigkeit nach ÖNORM
Verkleidungen (Ertüchtigung)
brennbarer Baustoff bestenfalls B (EN)
Tragfähigkeit über bestimmte Zeit gegeben
Wie wird der Baustoff zur Konstruktion?
copyright Dr. Otto Widetschek
9
owid
AbbrandgeschwindigkeitAbbrandgeschwindigkeit
nach ÖNORM B 3800-4
zwischen 0,5 und 2,0 mm/min,je nach Holzart und VerarbeitungHolz
copyright Dr. Otto Widetschek
owid
StahlStahl
Verputze, Verkleidungen, etc. nach ÖNORM B 3800-4
Ertüchtigung nach ÖNORM EN 13381
nicht brennbar (A1)
kritische Tempe-ratur um 500 °C
ungeschützt nicht brauchbar
Wie wird der Baustoff zur Konstruktion?
copyright Dr. Otto Widetschek
10
owid
1000 200 300 400 500 600 700 800
1,0
0,8
0,6
0,4
0,2
0
Festigkeitsverlust (Stahl)Festigkeitsverlust (Stahl)Fe
stig
keits
verh
ältn
is σ
/σ0
Temperatur in °C
owid
Aufrüstung von StahlAufrüstung von Stahl
Bekleidung mit geprüften Materialien
Beschichtung mit geprüften Materialien (Brandschutzlacke)
copyright Dr. Otto Widetschek
11
owid
Stahlbeton/SpannbetonStahlbeton/Spannbeton
Betonüberdeckung:
2,5cm / 3,0cm / 6,0cm(R60) (R90) (R180)
Ertüchtigung nach EN 13381 ist möglich
copyright Dr. Otto Widetschek
owid
GlasGlas
Einfaches Glas
Thermoglas
Sicherheitsglas
nicht brennbar (A1)
schmilzt zwischen 900 und 1.100 °C
Gefahr der Splitterbil-dung (bei Flashover)
Nicht als Brandabschluss verwendbar!
copyright Dr. Otto Widetschek
12
owid
Glas: Rauch- und BrandschutzGlas: Rauch- und Brandschutz
EI 30 (16mm) EI 60EI 90 (64mm)
Einfaches Glas, Thermo-glas,… A1 / F0Rauchschutzverglasung
E30
Mehrschichtiger Glasaufbau:Brandschutzverglasung:
EI30 bis EI90
(früher G-Verglasung für „R“-Konstruktrionen)
copyright Dr. Otto Widetschek
owid
Prüfung einer Glastüre (1)Prüfung einer Glastüre (1)
13
owid
Prüfung einer Glastüre (2)Prüfung einer Glastüre (2)
owid
Prüfung einer Glastüre (3)Prüfung einer Glastüre (3)
14
owid
Prüfung einer Glastüre (4)Prüfung einer Glastüre (4)
owid
Prüfung einer Glastüre (5)Prüfung einer Glastüre (5)
15
owid
MörtelMörtelnicht brennbar (A1)
wird ab etwa 750 °C durch das Feuer zerstört
Hotelbrand „Am Augarten“, Wien (1979)
Zerstörungen
copyright Dr. Otto Widetschek
owid
Kunststoffe (PVC-Kabel)Kunststoffe (PVC-Kabel)
copyright Dr. Otto Widetschek
schwer brennbar (B, C)
zündend-tropfend (d2)
mit Stützfeuer Brand-ausbreitung nach oben
16
owid
Prüfung: EURO-Klassen (1)Prüfung: EURO-Klassen (1)
Nichtbrennbarkeits(ISO)ofen: Bei 750 Grad darf der Probekörper nur begrenzt Wärme freisetzen (A1, A2).
Quelle: BAM, Berlin.
Single Burning Item Test (SBI):Brandverhalten von Baustoffen auf mittlerem Beanspruchungsniveau, das der Entzündung durch einen brennbaren Papierkorb entspricht (A2, B, C, D).copyright Dr. Otto Widetschek
owid
Brennkasten:Prüfung der Entzündbarkeit (B, C, D, E) und des Abtropf-verhaltens (d0, d1 und d2).
Prüfung: EURO-Klassen (2)Prüfung: EURO-Klassen (2)
DIN-Rohr (XP2-Kammer):Messung der Rauchentwick-lung (s1, s2 und s3) unter Verschwelungsbedingungen.
Quelle: BAM, Berlin. copyright Dr. Otto Widetschek
17
owid
Blähdruckmessgerät:Messung der Expansion von dämmschicht-bildenden Baustoffen.
Prüfung: EURO-Klassen (3)Prüfung: EURO-Klassen (3)
Quelle: BAM, Berlin. copyright Dr. Otto Widetschek
owid
Prüfnormen (Baustoffe)Prüfnormen (Baustoffe)
SBI-Test („Single burning item“)EN 13823
Konditionierung und Auswahl der Trägerplatten
EN 13238
Prüfung der Entzündbarkeit bei direkter Flammeneinwirkung
EN ISO 11925-2Bodenbeläge – Prüfung mit StrahlerEN ISO 9239-1Bestimmung des WärmepotentialsEN ISO 1716NichtbrennbarkeitsprüfungEN ISO 1182
Übersicht:
copyright Dr. Otto Widetschek
18
owid
SkizzeSkizze
Feuerwiderstand (Bauteile)Feuerwiderstand (Bauteile)
Tragfähig-keit (R)
Raum-abschluss (E)
Wärme-dämmung (I)
BauteilPrüf-feuer(ETK)
Prüf-Hauptkriterien
copyright Dr. Otto Widetschek
owid
EinheitsEinheits--temperaturtemperatur--kurvekurve (ETK)(ETK)
30 60 90 120 150 180 210Branddauer in Minuten
0
Tem
pera
tur i
n °C
200
400
600
800
1000
1200
556
718718
821821925925
986986 10291029 10901090
Einheitstempersturkurve (ETK)Einheitstempersturkurve (ETK)
copyright Dr. Otto Widetschek
19
owid
An brandabgekehrter Seite:
Kein Feuer
Raumabschluss (E)Raumabschluss (E)
Kein Rauch
Kein brenn-bares Gas
Bauteil (Wand)
owid
An brandabgekehrter Seite:
Temperaturmax. 140° im Mittel
max 180° in jedem Punkt
Wärmedämmung (I)Wärmedämmung (I)
Bauteil (Wand)
20
owid
Wandprüfofen:Prüfung des Brandverhal-tens von Feuerschutzab-schlüssen, Brandschutz-verglasungen und nicht-tragenden Wänden.
Prüfung: Feuerwiderstand (1)Prüfung: Feuerwiderstand (1)
Quelle: BAM, Berlin. copyright Dr. Otto Widetschek
owid
Stützenprüfofen:Prüfung von Stützen in Original-größe unter mechanischer Belastung (nach EN 1363-01).
Deckenprüfofen:Prüfung von Einfelddecken, Unterdecken, Unterzügen und Trägern (nach EN 1363-01).
Prüfung: Feuerwiderstand (2)Prüfung: Feuerwiderstand (2)
Quelle: BAM, Berlin. copyright Dr. Otto Widetschek
21
owid
Brandschutztechnische Ertüchtigung, dzt. 7 TeileEN 13381Feuerschutzabschlüsse, dzt. 3 TeileEN 1634Installationen, dzt. 10 TeileEN 1366Tragende Bauteile, dzt. 6 TeileEN 1365Nichttragende Bauteile, dzt. 5 TeileEN 1364
Feuerwiderstandsprüfungen –(1) Allgemeine Anforderungen(2) Alternative und ergänzende Verfahren(3) Nachweis der Ofenleistung
EN 1363-1/2/3FeuerwiderstandsprüfungenNormenserie
Prüfnormen: FeuerwiderstandPrüfnormen: FeuerwiderstandÜbersicht:
copyright Dr. Otto Widetschek
owid
Prüfstelle IBS Linz (1)Prüfstelle IBS Linz (1)
22
owid
Prüfstelle IBS Linz (2)Prüfstelle IBS Linz (2)
Rauch kommt Rauch kommt durch die durch die
RitzenRitzen
owid
Prüfstelle IBS Linz (3)Prüfstelle IBS Linz (3)
Schwachstelle Schwachstelle ArmaturenArmaturen
23
owid
Prüfstelle IBS Linz (4)Prüfstelle IBS Linz (4)
Nach dem Versuch Nach dem Versuch (vorne)(vorne)
owid
Prüfstelle IBS Linz (5)Prüfstelle IBS Linz (5)
Nach dem Versuch Nach dem Versuch (Brandraum, hinten)(Brandraum, hinten)
24
owid
Prüfstelle MA 39, WienPrüfstelle MA 39, WienFassaden-Dämmstoff
(Prüf-material)
„Flammen-spitzen“
Temperatur-mess-
Sonden28. Juni 2007
owid
AuswertetechnikAuswertetechnik
25
owid
Aufschneiden der DämmungAufschneiden der Dämmung
20 Minuten Branddauer
owid
Putzträger-FoliePutzträger-Folie
26
owid
„Materialschwund“„Materialschwund“
Styropor wurde flüssig und ist verdampft (keine
Zündung und Zerstö-rung des Putzträgers)
owid
Rauchdichtheit (Smoke)SSelbstschließende Eigenschaft (Closing)C
Widerstand gegen mech. Beanspruchung (Mechanical)
MStrahlung (Warmth)W
Wärmedämmung (Isolation)Temperaturkriterium: ΔT < 140° K (Mittelwert), bzw. < 180° K
I
Raumabschluss (Etangéité)1. Risse, Öffnungen (Spaltleere)2. Entzündung (Wattebausch)3. Entflammung des Probekörpers an abgekehrter Seite
ETragfähigkeit (Résistance)R
KlassifizierungsmerkmalBezeichnung
R E I W tt M C S
Bauteileigenschaften (EU)Bauteileigenschaften (EU)
Darstellung der Klassifizierung:Zeit
27
owid
R E I W tt15
20
30
45
60
90
120
180
240
360
M C SBsp.: Wand
R Tragfähigkeit 95 min.E Raumabschluss 70 min.I Wärmedämmung 35 min.
Bauteilprüfung:
R 90RE 60
REI 30
Bauteileigenschaften (Beispiel)Bauteileigenschaften (Beispiel)
Der betroffene Bau-teil kann mit REI 30klassifiziert werden.
copyright Dr. Otto Widetschek
owid
Tragende Säule, frei stehendRauchabschluss nicht tragendBrandabschluss nicht tragend
R 30/60/90E 30/60EI 30/60/90
Brandabschluss tragend REI 30/60/90
Bauteileigenschaften (Übersicht)Bauteileigenschaften (Übersicht)
R 30 nach ÖNORM B 3855 E-C 30T 30 nach ÖNORM B 3850 EI2-C 30T 30 (Glas), ÖNORM B 3850 EW-C 30
Beispiele:
copyright Dr. Otto Widetschek
top related