herzlich willkommen zum forum f11 energetische sanierung mit dem referat: zeitgemäße effiziente...
TRANSCRIPT
Herzlich Willkommen zum
Forum F11 Energetische Sanierung
mit dem Referat:
Zeitgemäße effiziente Lüftung in Sportstätten
Frank Reimann, MultiCross GmbH
Herzlich Willkommen zum
Forum F11 Energetische Sanierung
mit dem Referat:
Zeitgemäße bedarfsgerechteeffiziente Lüftung in Sportstätten
Frank Reimann, MultiCross GmbH
- Das Handwerkszeug bei der Auslegung:EEWärmeGENEV2014Ökodesign Richtlinie für RLT Geräte
- Gerätetechnik GS-H ; GS-Flat- Sportstätten Anwendungsbeispiele- Passivhaus Sportstätte - „Einzigartig“ Die Regelung ECOSmart- Auslegungssoftware „MultiVent“- Amortisationsrechnung
ROTERFADEN
Eckdaten zur Orientierung
Luftgeschwindigkeit 2016: < 1,8 m/s 2018: < 1,5 m/s
Wärmerückgewinnung 2016: > 75 % 2018: > 85 %
Elektrische Leistungsaufnahme 2016: < 0,35W/(m3/h) 2018: < 0,28W/(m3/h)
Neuer Benchmark wird der SFP intern = *WRG* + *Ventilator* + *Filter (rein)*
Geschwindigkeitsklassen nach EN 13053 A1:2010
Durchtrittsgeschwindigkeiten im lichten Gehäusequerschnitt bezogen auf Filtereinheit oder Ventilatoreinheit wenn kein Filter vorhanden.
Wir arbeiten nach dem Prinzip:Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann. 1922 formulierte Francis Picabia diesen Gedanken
EC-SYSTEMS : EC-Motor mit integrierter Elektronik
Elektronisch kommutierter Motor mit integrierter Elektronik